Линии электропередач (тегирование ЛЭП)

#31

По всей стране лично ездить и проверять? Спасибо большое.

И то и другое - одноцепные ВЛ 110 кВ. Во втором случае одноцепная ВЛ подвешена на двухцепной опоре :slight_smile:

Напряжение ВЛ довольно просто определить.
~7 изоляторов - 110 кВ
~4 изолятора - 35 кВ
~12 изоляторов - 220 кВ

Произвольных значений 100, 120, 130 не бывает. Есть четкий ряд номинальный напряжений электроустановок.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
15 кВ и 20 кВ не очень распространенные классы напряжения для воздушных сетей. Никогда не видел таких ВЛ. Про кабельные линии 20 кВ слышал. 15 кВ применяется на некоторых генераторах.

больше изоляторов и расщепление на 2 провода - 330 кВ (в грязных промышленных районах, например, в непосредственной вблизи от алюминиевых заводов по линии с изоляцией на 330 кВ пускают 220 кВ - делают запас изоляции. но это редкость. в чистом поле такого не бывает).
Ну а дальше - по расщеплению. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Map_Features#.D0.AD.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.28Power.29

Лет 10 назад начали внедрять полимерную изоляцию. Там один изолятор с мелкими ребрами. Но это тоже не широко распространено.

Если гирлянды изоляторов подвешены параллельно - то это механическое усиление. Обычно в городах, местах пересечения с дорогами и т.п. Для оценки напряжения нужно определить длину одной гирлянды.

бОльшую часть высоковольтных ВЛ можно классифицировать.

А еще бывают такие чудеса: одна цепь на ВЛ 110, вторая 35. Редко но бывает. Какая тогда это ВЛ - 110 или 35 ??

Так что у нас с определением слова “столб/pole” ?

П-образная опора ВЛ 330 кВ состоящая из двух ж/б столбов - это столб?
http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/177354_w640_h640_04337627.jpg

Ж/б опора высоковольтной ВЛ из одного столба - это столб?

Деревянная опора для ВЛ 110 кВ - это столб?

Пустотелая высоковольтная опора коническая многогранная опора металлическая опора из одного или двух столбов (как в Митино или такая http://rosep.ntc-power.ru/subdivision/engineering_centre/smpo )- это столб?

Как быть с контактной сетью ж/д и другого транспорта, если кто-то возьмется расставлять их опоры?

Кстати, на снимках Yahoo высокого разрешения найти высоковольтную опору можно. А вот отличить ж/б столб от металлической фермы сложновато…

Даже многие 10kВ линии видны по их просекам на ландсате, а >= 110кВ тем более.

У 6/10кВ линии на конце часто стоит трансформатор на 380В (aka ТП-400)
если это дачи, садоводства и т.п.

Две ВЛ с общим подвесом?

Есть ТП 35/0,4кВ минуя стадию 6/10кВ
и есть движуха по переводу линий с 6/10 на 35кВ, но она в дальней перспективе.

Вы, конечно, тут все умные такие :slight_smile:
Что делать простым смертным? Давайте писать линия/столб, а уж дальше делайте себе хоть миллион уточняющих тегов. Лично я в упор не различаю line от minor_line/pole, точнее, где “много” от “не очень много” отличить способен, но не более, и уж тем более не в состоянии считать число изоляторов. Я вот line от tower различить способен :smiley:

Как обозначать напряжения (или как это называется?) подстанций? На табличках обычно пишут как «110/35/10» или «110/6». Я пока что обозначаю как voltage=110000/35000/10000

тема интересная, сам немало ЛЭП наношу. А как узнал о minor_line стал и распределительные сети рисовать местами. power=line слишком жирно рендерится на стандартном мапнике, так что если рисовать всё этим тегом - начинают поступать жалобы от других пользователей OSM :wink:

line от minor_line отличить очень просто по высоте столбов и расстоянию между ними. Ну и плюс к тому они идут более “ровно”, реже петляют, и всегда заканчиваются на ЦРП.

Надо определиться, для чего мы обозначаем tower/pole.
Ящитаю, что в качестве ориентира, прежде всего.

не только ориентир, это помощь энергетикам при аварии на ЛЭП и ее обходе (объезде)

Мне, в общем, не очень нравится идея писать тип опоры непосредственно в power. Туда стоит записывать тип энергообъекта (опора ЛЭП), но не тип самой опоры.
А характеристики линии - в саму линию.

Опоры и столбы ЛЭП отличаются так же, как, скажем, дымовые трубы и водонапорные башни. Это конструктивно разные объекты, поэтому ничего страшного в разном их обозначении нет.

А я не говорю, что их надо обозначать одинаково. Я говорю, что с точки зрения слоя энергетики и то и другое - опоры ЛЭП.
Разные они именно что конструктивно, то есть конструкция опоры может быть разной.
Для типа конструкции вполне можно завести тежик.

Аналогия с дымовыми трубами и водонапорными башнями абсолютно некорректна, у них совершенно разное предназначение.

У них предназначение разное. tower и line — магистральные высоковольтные линии; pole и minor_line — распределительная сеть относительно низкого напряжения.
А то, что предлагаешь ты — это примерно то же самое, что все дороги обозначать highway=road, и завести отдельный тэг, чтобы отличать primary от residential. Зачем? О том, что они по смыслу находятся на слое энергетики, уже говорит тэг «power=».

Вообще-то характеристики линии надо писать в линию. А писать tower, когда это типичный железобетонный столб - бред.

Хорошо, способ обозначать конструкцию опоры - в студию!

Это тоже опора ЛЭП. Опоры ЛЭП бывают деревянные, сваренные из стального профиля на 4 и более основаниях и железобетонные, вкопанные в грунт. Чтобы различать их, я бы ставил material=metal и material=concrete соответственно.
Для серьезной высоковольтной опоры писать pole, как будто это скромный деревянный столб — бред еще больший. Конструкция подвеса проводов к опоре существенно отличаются у tower и pole, даже если и то, и другое представляет собой одноногий столб.

Я предлагал вынести конструкцию опоры в отдельный тег. Если вы против, то так и скажите.

Таким образом вы нарушите семантику тега power, но кого это волнует, не правда ли? Пусть тег обозначает и сам объект, и его тип, и характеристики другого объекта (высоковольтная/низковольтная линия). Наслаждайтесь.

Нет, я не против, конечно, чтобы был тэг еще и для конструкции.
Я возражаю против того, чтобы обозначать одним и тем же тэгом объекты, которые принято обозначать power=tower и power=pole. Они семантически разные, и объединять их в одну сущность нельзя.

Для опор:

Ввести power=pylon — любая опора.

+pylon:shape=tower/pole/<что-то для широких опор на растяжках>/<что-то для опор из 3-4-… столбов>/…
+pylon:material=concrete/metal/wood/…

  • стандартные height=, ref=

Приравнять power=tower/pole к power=pylon без доп. тэгов. При этом каждый, зная что он подразумевал под power=tower/pole, заменит при желании на power=pylon с доп. тэгами.

Размер значка опоры при рендере изменять в зависимости от напряжения линии. Хотя бы 2 разных вида.

Для линий:

Приравнять power=minor_line к power=line, при этом power=line — любая линия.

В дополнение к voltage=<величина в вольтах> ввести тэги voltage=high-voltage (от, скажем, 6000 В до максимума) и voltage=low-voltage (от минимума до, скажем, 20000 В)

power=line без доп. тэгов рендерить как сейчас power=minor_line.