freeExec, новогодний подарок
У Янтарьэнерго данные 2015 года, мощности могли измениться немного.
Перезалил архив, обновил данные Янтарьэнерго.
МРСК теперь раскрывают информацию на https://xn----7sb7akeedqd.xn–p1ai/platform/portal/tehprisEE_fullinfo?link=16
По ФСК она якобы “опубликована”, но ссылок нет.
Обозначение подстанций чаще встречается ПС 110/10/6 - тут вроде понятно со 110 напряжение меняется на 10 и 6 кВ.
А что это за обозначение такое ПС 110/6-6 кВ?
Возможно, что трансформаторов на 6кВ два штуки.
Это значит на трансформаторах 2 вторичных обмотки и каждая на напряжение 6 кВ. Аналогично 110/10/10. Значение тега voltage остается прежним
Т.е. пишем 110000;6000;6000 или достаточно 110000;6000 ?
Достаточно.
А на трансформаторе можно указать
power=transformer
voltage:primary=110000
voltage:secondary=6000
voltage:tertiary=6000
На теге для всей подстанции достаточно 110000;6000
А на трансформаторе freeExec написал.
Как быть с наименованием отпаек? Пока встретились два варианта:
1.ПС-1 - ПС-2 - ПС-3 (наименования всех конечных пунтов перечислены в названии одной линии).
2. ПС-1 - ПС-3 и отдельно Заход на ПС-2. (в данных МРСК ВЛ идут под разными инвентарными номерами как отдельные объекты).
Лучше 2 вариант: основная цепь отдельно (от ПС до ПС), отпайка отдельно (от ответвительной опоры до ПС) + соединить обе цепи и эту опору отношением power=branch.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Power_routing_proposal#Advanced_cases:_branching
freeExec, а можно ли учесть при подписывании ЛЭП и official_short_type из отношения power=circuit? А то сейчас везде ВЛ подписывается, а ведь там и КВЛ, и КЛ есть (КВЛ-то точно).
Я посмотрю думаю не проблема.
Поменялось, но не везде - если в двухцепной ЛЭП одна КВЛ, а вторая ВЛ, то не подтягивается:
https://www.openstreetmap.org/relation/7867269#map=13/56.2767/43.7991
http://frexosm.ru/power/#15.74/56.277393/43.848425
Вижу что в последние недели произошли существенные изменения в СПб,
только вот почему в валидаторе областные станции объединены в кучу с
городскими. С чем это связано ?
Забанен за оскорбление
freeExec, перенесите плиз городские станции СПб из области в город.
Вот бы еще к станциям валидатор линий 35 и 110 кВ бы добавить …
По моим данным они разбиты именно так. Если у вас есть другая их группировка, поделитесь.
По самим ВЛ вообще данных почти ноль, да и в ОСМ их, затегированных через отношения, не так уж и много. Т.е. пока и работать не с чем.
Ленэнерго совсем не разделяет город и область и у них отсутствует довольно много подстанций
(РЖД, Оборонэнерго и подобные абоненты).
Я сравнивал областной план ФГИС ТП с Ленэнерго и ОСМ.
Различия можно разделить на 3 группы:
мифологические подстанции из разных прожектерских инвестпланов,
реальные подстанции города в зданиях с кабельными линиями на территории заводов
(тут только инсайдеры могут что-то знать),
реальные подстанции с ФГИС ТП (области) которые почему-то не видны на спутниковых снимках.
Список городских станций которые вы приписали к области я конечно могу сюда выложить.
Я для ~500 подстанций извлек ~500 ВЛ с названиями и именами ПС начала и конца (все 35 и 110 кВ)
из файла SiPR_elektroenergetiki_LO_2017-2021.pdf c сайта https://map.lenoblinvest.ru
Это конечно не все, но очень значительная часть.
Эти подстанции в природе в данное время не существуют и не строятся:
ПС 35 кВ Ганино
ПС 35 кВ Пески
ПС 110 кВ Кондратьевская
Эти подстанции точно находятся в городе, а не области:
ПС 110 кВ ЛОМО
ПС 110 кВ Красный Выборжец
ПС 110 кВ ЛМЗ
ПС-33А" 110 кВ
ПС-124А" 110 кВ
ПС-155А" 110 кВ
ПС-97" 110 кВ Адамант
ПС-14" 110 кВ Балтийская
ПС 110 кВ Броневая-2
ПС-167" 110 кВ Волковская
ПС-131" 110 кВ Гаванская
ПС-67" 110 кВ Институт им.Крылова
ПС-369" 110 кВ Кораблестроительный институт
ПС-257" 110 кВ Кронштадтская
ПС-514" 110 кВ КЭ ЦБЗ
ПС-39" 110 кВ Ломоносовская
ПС-319" 110 кВ Магнитогорская - новая
ПС-155" 110 кВ Пискарёвка
ПС-107" 110 кВ Пролетарская - Дудко
ПС-94" 110 кВ Стенд
ПС-62" 110 кВ Стрельна
ПС-65" 110 кВ Стрельна-новая
ПС 110 кВ Юнтолово
ММПС 110 кВ Юнтолово
КТПМ 35 кВ в районе РП 1715
КТПМ 35 кВ в районе РП 1780
КТПМ 35 кВ в районе РП 1860
КТПМ 35 кВ в районе РП 1887
КТПМ 35 кВ в районе РП 1892
КТПМ 35 кВ в районе РП 1895
КТПМ 35 кВ в районе РП 1961
ПС-12" 35 кВ Волхов-Петроградская
ПС 35 кВ на территори ТЭЦ-17 (перевод на 110000)
ПС-830" 35 кВ Пушкарская
Спасибо, поправлю