Сильно расширил и переработал страницу тега official_short_type - распространил на прочие инфраструктурные объекты, добавил возможные значения (те, что долгое время собирал для своего пресета тегов), заменил иллюстрацию на более подходящую
Отличная подборка. Только вопрос, опечатка или нет?
Опечатка, исправил)
Таки реквестую добавить в конце подписей ЛЭП ref c circuit’а в скобках, а то 4 ЛЭП с одинаковым именем обескураживают. С line:ref пока решил не связываться, вроде во всех известных случаях достаточно одного.
Ну и просьба про точечные подстанции в силе - не показываются, а их достаточно (все встроенные ТП в зданиях).
Я не помню почему, но что-то рефы были закомментированы, посмотрим что получится.
А почему встроенные в здание обозначены точкой? Я их добавлю, но они походу будут пропадать, когда должна быть отрисована геометрия.
Потому что невозможно определить, какую именно площадь ТП занимает внутри здания - это уже indoor mapping получается. А почему они должны пропадать? Обычные ТП же отображаются точками, взятыми как центр контура, а тут даже центр не надо рассчитывать, уже готовая точка есть.
На всякий случай, чтобы было понятно - встроенные это вот такие:
https://yandex.ru/maps/-/CBqqnABbLC
С точками ТП всё в порядке, а вот с рефами ЛЭП не очень - https://frexosm.ru/power/#16.38/56.28241/43.88659
Во-первых, оба рефа приклеились к одной из двух подписей, хотя надо к каждой по своему
Во-вторых, они сейчас через запятую после аббревиатуры типа, а лучше всё же в скобках и в конце, тогда будет так:
ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга (Северная)
ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга (Южная)
ВЛ 220 кВ Луч - Заречная (1)
ВЛ 220 кВ Луч - Заречная (2)
ВЛ 110 кВ Сормовская ТЭЦ - Заречная (178)
ВЛ 110 кВ Автозаводская ТЭЦ - Заречная (Блочная-12)
Стало лучше Но всё равно субъективно кажется, что лучше названия подстанций и ref друг от друга отбить - поместить что-то в скобки. Ну и напряжение как-то всё равно логичнее сразу после ВЛ/КВЛ.
Ни чего не делал видимо просто смотрел на закешированные данные.
В скобках конечно выглядит лучше, но не единообразно с подстанциями, а это не логично.
Название подстанции - вещь в себе, а в случае ЛЭП оно лишь играет роль уточнения среди нескольких, имеющих одно и то же начало и конец
Ну и надо что-то ещё с отпайками придумать - пока всё ещё имеем названия в никуда: https://frexosm.ru/power/#15.35/56.284/43.9037
Может, брать для них из name и неспортивно, но в качестве первого варианта почему бы и нет? Пока выводить то, что есть, когда будет более структурный вариант - перейти на него.
У одной из ЛЭП образовались пустые скобки в конце, хотя пустого ref у отношения нет:
https://frexosm.ru/power/#16.28/56.28044/43.8611
Или это опять у меня кэш не обновился? Так-то ещё вчера вечером заметил.
Да, это просо ref пустой.
Так нет там в данных никакого пустого рефа: https://www.openstreetmap.org/relation/7867266
Да и на схеме то со скобками, то без: http://s1.radikale.ru/uploads/2018/4/17/e5ee7146b36600738e615bba40777cfc-full.png
Все остальные же ЛЭП, где рефа нет, правильно подписываются.
Там где несколько цепей по одни проводам я не стал создавать кучу правил - покажи с реф так, без него эдак. Их не так много, чтобы заморачиваться.
А, тогда ok. Я думал, что-то неожидаемое.
Ещё моменты:
- Всё-таки визуализировать power=switchgear на подстанциях в тех случаях, когда на нём присутствует location=indoor - это значит, что распределительное устройство закрытого типа (ЗРУ или КРУЭ) и его детализация в принципе не может быть прорисована по шинам/ячейкам, там всё внутри здания ( http://event-ideas.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/089/img_3887-r_r_r_ryes_r_r_r_s_s.jpg?1392885002210193 ).
- Добавить отображение power=minor_line и, соответственно, power=pole (иконку можно взять такую же, как для бетонных power=tower). Кабельные участки для таких напряжений в любом случае показываются, у них-то разделения на minor и не-minor нет ( http://frexosm.ru/power/#16.76/56.3266/43.87194 ). Эти линии уже сейчас в некоторых местах ошибочно протегированы как power=line, что позволяет оценить масштаб бедствия - http://frexosm.ru/power/#11.85/54.3724/41.9437 . Минимальный масштаб вот надо увеличить, хотя бы до 10.
- В любом случае (из-за тех же кабельных участков) надо поправить цвет ВЛ 6 кВ - сейчас они показываются как неизвестные.
- Так это вопрос к маперам, как он смог.
- Отображаются на 10 и 6 кВ (где-то потерялся цвет, спасибо поправлю). Если показывать всё будет каша. Тут в перспективе надо делать отдельный подход и добавлять интерактив и показывать уже подключенные дома и к какой подстанции. Но так как данных мало, пока лежит в дальнем ящике.
Вот столбы пожалуй можно добавить. С кабелями прав, надо их рассовать так же по слоям напряжения.
- Я не про то. Ты писал, что не хочешь показывать swithgear, т. к. это промежуточное решение “ни рыба ни мясо” между уровнем детализации “просто контур power=substation” и “разрисованы все шины и ячейки”. Так вот, если РУ закрытое, то swithgear - это не промежуточный, а финальный вариант - https://www.openstreetmap.org/way/527344008#map=19/56.28660/43.86911 . Ничего, кроме контура здания, тут не нарисуешь. И логично вот этот контур здания закрасить цветом напряжения. А отличительный признак - это location=indoor; если его нет, то у нас ОРУ и его можно детализировать дальше, т. к. всё на открытом воздухе.
- Насколько я понимаю, 6 и 10 кВ должны быть power=minor_line (т.к. ниже 35 кВ). Поэтому есть брать в выгрузку только power=line, то 6 и 10 кВ попадут только те, которые были ошибочно протегированы как power=line. Про то, чтобы показывать сеть 0,4 кВ к каждому дому речи не было
Коллеги, я вот не настоящий электрик, поэтому прошу пояснить:
В валидаторе http://frexosm.ru/power/validator/ark-mrsk-osm-substation.html
например, у ПС Жаровиха зачеркнута мощность 16 MVA и стоит 32 MVA.
А у operator’а написано
ПС-70 110/35/10 Жаровиха: 110/35/10 кВ
Технические характеристики
Трансформаторы
2шт. / 16 МВА
Максимально допустимая нагрузка
16.8 МВА
Т.е. как я понимаю, глядя на допустимую нагрузку, фактическую и её процент от допустимой, второй трансформатор - это резерв.
Или я не прав?
Ну и 16 MVA в валидаторе зачёркнуты зря, нет?
PS freeExec, как матчатся ПС? Некоторые и в совпадениях и ниже, в несовпавших.
Общая мощность трансформаторов.
Матчится по имени или ref. Желтым это возможно похожие и как совпавшие не учитываются.