Hallo,
ich versuch hier mal allgemeinverständlich die verschiedenen Löschwasserentnahmestellen zu erklären.
Es gibt zwei große Gruppen mit den jeweils dazugehörigen Typen der Entnahmestellen. Man unterscheidet die sogenannte „Zentrale“ ( frühere abhängige) - Löschwasserversorgung und die „unabhängige“ Löschwasserversorgung.
Bei der „Zentralen Löschwasserversorgung“ kommt das Löschwasser mit Druck aus einer Wasserleitung = Die Entnahmestellen werden Hydrant genannt– man benötigt Druckschläuche zur Entnahme. Hierzu gehören zwei Typen:
(1) Unterflurhydrant: man benötigt ein Standrohr und einen Schlüssel
(2) Überflurhydrant: man benötigt nur einen Schlüssel
Bei der „unabhängigen Löschwasserversorgung“ muss das Löschwasser angesaugt werden (Ausnahme 5a) – man benötigt dazu formstabile Saugschläuche. Es gibt vier verschieden Arten Entnahmestellen:
(3) Unterirdischer Löschwasserbehälter (Zisterne) nach DIN 14230 mit je nach Größe einem zwei oder drei Löschwasser-Sauganschlüssen nach DIN. Genormte „Zisternen gibt es je nach Fassungsvermögen in den Größen klein, mittel und groß.
(4) Löschwasserteiche (nach DIN 14210) mit Löschwasser-Sauganschluss oder Saugschacht.
(5) Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 mit Löschwasser-Sauganschluss. Ein Löschwasserbrunnen ist eine künstlich angelegte Löschwasserentnahmestelle zur Entnahme von Löschwasser aus dem Grundwasser. Löschwasserbrunnen gibt es in drei verschiedenen Größen je nach Ergiebigkeit. Leider ist normmäßig die Größe nicht auf den Hinweisschildern zu erkennen. Hier gibt es wiederum zwei Arten. Einer bei dem die Saughöhe (auch während des Betriebes) nie größer wird als die Feuerwehrpumpe saugen kann (Typ S) und (5a) ein Brunnen bei dem die Saughöhe größer ist (oder während des Betriebes größer wird) als die Feuerwehrpumpe saugen kann. Hier ist eine spezielle Tiefsaugpumpe oder eine Turbinenpumpe in den Brunnen eingebaut. (Typ T). Die eingebaute Tiefsaugpumpe wird mit elektrischer Energie angetrieben. Bei dem Typ T sind somit keine Saugschläuche sondern Druckschläuche erforderlich. Bei der Bauart mit Turbinenpumpe wird sogar noch Wasser hinein gepumpt um die Turbinenpumpe anzutreiben. An den Brunnenhinweisschildern kann man den jeweiligen Brunnentyp erkennen.
(6) Löschwasserentnahme aus offenen Gewässern wie Flüsse, Seen, Kanale, Teiche usw ohne vorbereitete genormte Entnahmestelle. Hier wird einfach eine Pumpe an geeigneter Stelle ans Ufer gebracht und das Löschwassermit Saugschäuchen entnommen.
(1)+(2). Das taggen von Unter- und Überflurhydranten (nicht Oberflur o.ä.) ist ja schon grundlegend geregelt.
(3)+(4)+(5) Bei allen drei Arten wird das Löschwasser über Löschwasser-Sauganschlüsse angesaugt. Aus diesem Grund könnte man sie mit dem gleichen Symbol „Saugstelle“ taggen. Im Popup könnte näher spezifiziert werden ob es sich um einen unterirdischen Löschwasserbehälter (Inhalt in m³), einen Löschwasserteich oder einen Löschwasserwasserbrunnen (Typ S) handelt.
(5a) Der Löschwasserbrunnen (Typ T) fällt da etwas aus dem Rahmen, da je nach Bauart die Art der Wasserentnahme unterschiedlich ausfällt. Wie diese Entnahmestelle zu taggen ist können die Profi-Mapper vielleicht besser klären als ich
(6) Da es sich nicht um festgelegte, vorbereitete Stellen handelt können sie / brauchen sie nicht getaggt werden.
Gruß
Blaubaer