Hallo,
ich mappe bei mir in der Gegend u.a. die Hydranten. Dabei fiel mir auf, dass es kein konsistentes Tagging für Löschwasserbrunnen gibt.
Meist werden sie als emergency=suction_point (Saugstelle) gemappt. Das ist insofern unpassend als das mit Saugstellen Wasserentnahmestellen aus offenen Gewässern gemeint sind.
Da es auch Löschwasserbrunnen mit eingebauten Pumpen gibt (wenn der Wasserspiegel < ~7m ist) sollte das auch berücksichtigt werden. Genauso
wie die Ergiebigkeit des Brunnens. Beides wichtige Informationen für die Feuerwehr.
Das Problem ist schon seit 2012 1 bekannt, aber so richtig hat sich da nichts getan. Dort gibt’s auch ein paar Bilder von Löschwasserbrunnen.
Ich habe nun mal ein Proposal gestartet2 und wollte erstmal eure Meinungen/Vorschläge/Verbesserungen hören.
Der weitere Gang der Dinge wäre dann Proposal auf den Status proposed setzen und auf die Tagging-Liste zu schreiben, richtig?
Grüße Moritz