Линии электропередач (тегирование ЛЭП)

(del видимо я неправильно понял вопрос)

А чем плох trolley_wire=yes?

Тем, что он создаёт дополнительную сущность, полагаю.

Ну, сущность (троллейбусные провода) и так существует объективно и имеет весьма отличные свойства и применение от тех же проводов освещения. Запихивая всё в одни теги легко можно придти к различным казусам типа как отличить наличие трамвайных и троллейбусных проводов при наличии одной общей линии, задание всяких electrified=contact_line;lit и т.п.
Лучше уж разнести их по разным и тогда тот же voltage можно обозначать как trolley_wire:voltage, lit:voltage и т.п.

Мне вот, к примеру, была бы полезной возможность определения подмножества дорог по которым могут ездить троллейбусы (для прокладки маршрутов в диспетчерской системе). Отдельный тег для этого намного удобнее.

Ещё нужны отношения, которые описывают возможность поворота.

Занимаюсь сейчас разметкой электросетей, в связи с этим нашел информацию о подстанциях 35-110 кВ на сайте МРСК Центра в разделе “Сведения о пропускной способности” в формате XLS. Перевел XLS в GPX для удобства разметки в JOSM и решил поделиться результатами.

Каждый GPX-файл соответствует определенной области:

  1. Белгородэнерго

  2. Брянскэнерго

  3. Воронежэнерго

  4. Костромаэнерго

  5. Курскэнерго

  6. Липецкэнерго

  7. Орелэнерго

  8. Смоленскэнерго

  9. Тамбовэнерго

  10. Тверьэнерго

  11. Ярэнерго

К сожалению, на текущий момент приведенные данные по местоположению подстанций в основном весьма примерны и погрешность может составлять сотни метров, хотя встречаются и достаточно точные координаты (например в Белгородэнерго).

Формат имени POI в GPX-файле:

<название подстанции> ( <год ввода в эксплуатацию> ; <установленная мощность трансформаторов> )

Установленная мощность трансформаторов приведена в МВА и если указано несколько значений, то общая мощность подстанции будет их суммой.

В разметке информацию из <название подстанции> заношу в name и voltage, <год ввода в эксплуатацию> в start_date, <установленная мощность трансформаторов> в rating.

Линии ЛЭП в основном смотрю по генеральным планам НП, районов и областей на ФГИС ТП - http://fgis.minregion.ru

Ну так что, Tag:power=substation уже принят в качестве стандарта? В моем городе кто-то уже поменял на них старые sub_station и теперь мапник мх не рендерит. Когда начнет?

Новая схема обозначения электроинфраструктуры принята и вовсю применяется, а на мапник не нужно обращать внимание, мы же не под него подстраиваемся, а он под нас.

Основная проблема с мапником в том, что его, похоже, решили вообще заморозить.

Так кого в итоге записывать в operator? Производственное отделение? Тот же вопрос касается и электростанций, вот есть например КЭС Холдинг, записывать его, ТГК или вообще местный филиал? Тот же вопрос можно и про ЛЭП задать.

Желательно бы сформировать однозначную позицию и оформить её на вики.

Я, например, в operator=* пишу головную организацию, а филиал уточняю в branch=*.

А какой именно из филиалов учитывая трёх-четырёх уровневую структуру филиалов? Т.е. что брать в следующих примерах:
ЛЭП и ПС: МРСК Центра и Приволжья > Нижновэнерго > Семёновские электрические сети > Борский РЭС (пример lzhl и shafr)
ТЭС: КЭС Холдинг > Оренбургская ТГК > Ульяновский филиал

Т.е. можно согласиться с тем, что в operator имеет смысл записывать самую вышестоящую организацию (т.е. в примерах будет “МРСК Центра и Приволжья” и “КЭС Холдинг” соответственно), но вот что делать с branch менее ясно. С одной стороны имеет смысл брать следующий уровень (т.е. “Нижновэнерго” и “Оренбургская ТГК”), но не слишком ли высоко это будет?

От промежуточных смысла нет, пите тех кто их непосредственно обслуживает, чьи работника там в мазуте.

На сколько я понимаю, юридически может быть только организация и филиал, а уже в филиале куча подразделений, т.е. для данных примеров я бы обозначил так:

  1. **operator=**ОАО “МРСК Центра и Приволжья”
    **branch=**Нижновэнерго

    А вот как обозначать уже подразделения филиала это вопрос, наверное нужно придумать для этого схему, т.к. вложенность может быть большой.

  2. **operator=**ОАО “Оренбургская ТГК”
    **branch=**Ульяновский филиал

    КЭС Холдинг здесь выступает как агрегирующая компания, а головной является все же Оренбургская ТГК, т.к. является самостоятельной организацией.

О как же хорошо что тему подняли, очень хорошая информация, спасибо!

На ту же тему:

Подскажите как обозначать в связи с новой схемой тегирования:

  1. http://openstreetmap.ru/#map=17/53.00432/49.75961&layer=B и http://openstreetmap.ru/#map=18/52.92968/49.68681&layer=B
  2. http://openstreetmap.ru/#map=18/52.99295/49.77372&layer=B
  3. а также вот такие домики которые стоят во дворах жилых домов http://openstreetmap.ru/#mmap=18/52.99213/49.77458&map=18/52.99213/49.77458

Домики это


power=substation
substation=minor_distribution
location=indoor
voltage=

А вот про

я бы хотел послушать.
Я пытался перевести это в вики, но как это выглядит на снимках не очень уверен.

Я так понял пункт 1 и пункт 2 тоже substation, только тип какой ставить не ясно. Если судить по напряжению, то то что меньше 100кВ это distribution, а от 110 и выше это transmission, не уверен можно ли этим руководствоваться (в вики еще полно разных типов). location для них я так понял outdoor.
На сайте МРСК для подстанций указано:

Я правильно понял, что это тегировать надо как rating=6.5 MVA
А вот мощность не нашёл как тегировать.

NetWormKido, я обозначаю подстанции примерно так.

На сколько я понимаю основные типы российских подстанций различаются так:

  • substation=transmission - высшее напряжение 110 кВ и выше.

  • substation=distribution - высшее напряжение 35 кВ.

  • substation=minor_distribution - высшее напряжение менее 35 кВ, в основном 10 или 6 кВ.

  • substation=traction - отдельный тип, тяговая Ж/Д подстанция, в основном с высшим напряжением 110 кв, но бывает и 220 кВ. Выдает для контактной сети постоянный (3,3 кВ) или переменный (27,5 кВ) ток. Также данный тип относится к подстанциям, питающим городской электротранспорт, но у них рабочие напряжения ниже. Подробнее в вики.

Мощность подстанции складывается из мощностей входящих в нее трансформаторов, поэтому для вашего примера мощность подстанции будет 6500 кВА (rating=6500 kVA), а объем свободной трансформаторной мощности меняется с подключением/отключением потребителей и обозначения не требует.

Большинство подстанции расположены под открытым небом (location=outdoor), но бывает и в зданиях (location=indoor) - в основном это substation=minor_distribution, но встречаются и substation=transmission.