aha, dann werde ich meinen GeoServer mal schnell updaten - ist ja nur eine Zeile und schnell gemacht. Den alten Tag lass ich in der Auswertung aber drin.
select wno_AsOsmLink('n',osm_id::bigint) osm_link,
tags->'contact:mail' mail,
coalesce(tags->'emergency_telephone_code',
tags->'contact:phone') phone,
tags->'contact:fax' fax,
tags->'contact:website' website,
name,
note,
operator,
ref,
tags,
way
from planet_osm_point
where tags->'highway'='emergency_access_point'
or tags->'emergency'='access_point'
Was ich aber am liebsten hätte - und leider nicht hinbekomme: Mehrstufige Layerauswahl.
1x Feuerwehr und dann ein Submenu mit den Unterpunkten Hydranten, Sirenen, Wachen, Löschteiche …
1x Ambulanz mit Wachen, Defilis, …
1x Emergency mit Rettungspunkten, Sammelpunkten, Notausgängen
1x Wasserrettung …
…
Muss mal sehen, was in Leaflet 1.0 so neues drin ist.
Gruss
walter
ps: Sammelpunkte und Notausgänge sind in Arbeit und fast fertig. Mach ich immer, wenn ich was zur Entspannung brauche
…
Was ich aber am liebsten hätte - und leider nicht hinbekomme: Mehrstufige Layerauswahl.
1x Feuerwehr und dann ein Submenu mit den Unterpunkten Hydranten, Sirenen, Wachen, Löschteiche …
…
Gruss
walter
…
Hallo wambacher (oder Walter - was schreibt man besser?),
wo ich das gerade lese: Ich habe gestern noch mit dem “Ersteller” der osmhydrant.org Karte gesprochen. Dort kann man wie der Name schon sagt Hydranten einpflegen. Hier wird unterschieden zwischen Überflurhydranten, Unterflurhydranten, Wandhydranten (Wandanschlüsse) und Saugstellen.
Hier ist aufgefallen, das es keine gute Möglichkeit für Feuerlöschbrunnen, Feuerlöschteiche und unterirdische Löschwasserbehäler sog. “Zisternen” gibt.
Feuerlöschbrunnen gibt es in drei Ausführungen
Brunnen unmittelbar,
Brunnen mittelbar - hier einmal mit E-Pumpe und einmal mit eingebauter Tiefsaugpumpe.
und in drei Größen:
400-800 l/min = klein
800-1600 l/min = mittel
1600 l/min = groß
An “unmittelbaren” Brunnen kann man direkt den Saugschlauch anschließen, also unmittelbar ohne weitere Hilfsmittel. Die Oberkante des Wasserspiegels sinkt auch im Betrieb (also wenn gesaugt wird) nicht unter eine Saughöhe von 7,50m (bzw. steigt also nicht über die 7,5 m Saughöhe). Diese Brunnen werden manchmal auch als Brunnen “S” gekennzeichnet. Der mittelbare Brunnen kann nur mit Hilfsmitteln (also “mittelbar”) genutzt werden weil die Saughöhe generell größer als 7,5m ist bzw. im Betrieb über 7,5m steigt. Hier muss eine Tiefsaugpumpe eingebaut sein. Diese ist entweder"E" elektrisch betrieben oder es ist eine sog. Turbotiefsaugpumpe “T” eingebaut welche man durch Treibwasser antreibt. Das “E” bzw. “T” sollte auf den Hinweisschildern ( https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:allgemein:loeschwasserversorgung ) vermerkt sein.
Löschwasserteiche:
Sie müssen min. 1000 m³ Inhalt haben und über eine Saugstelle verfügen. Diese wäre eventuell mit der Saugstelle in osmhydrant.org zu beschreiben
Zisternen gibt es in drei Größen:
75 - 150 m³ = klein
150 - 300 m³ = mittel
300 m³ groß
Ich hoffe das ist verständlich und der eingefügte Link ist statthaft.
Vielleicht kann man das ja im Rahmen Deiner Arbeit einfliessen lassen. Wäre toll.
Gruß
Blaubär